不敢,是在给大家看一个雕虫小技而已。
当时(94年左右),我们做的一个饲料厂的配料系统,工艺要求16个绞龙向一个秤斗中加料,要按顺序定量加。要求自动、手动完全独立,并且即使手动,也要互锁。我安装传统方案设计之后大吃一惊,竟然要15×16=240个闭点,而接触器(B9)上最多只能有5个闭点,如果加继电器互锁又要加3×16=48个。简直就是不能实现了。我们公司的其他人说只能这样了。但我还是决定应该不用这么多。于是就计算到底最少用几个闭点,也忘了当时是怎么算的了,好象什么方法都用了。最后得出结论应该是2N-2个,即16个接触器互锁需要的闭点数=2×16-2=30个。当然题目中是100个接触器就是198个闭点了。
谁能第一个画出原理图,我送一个小礼品:QQ聊天专用耳机,应该是新的(在邮购途中,¥10)。
04-09-04 03:27