主题:怎样清除三菱FX1.FX0系列的密码?有不用软件的方法吗?
点击:4223 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
huhuancheng
我曾经用拔掉三菱FX2N的PLC的电池的方法,清除了PLC的密码,但用在FX0.FX1上肯定行不通,因为在它们身上找不到电池。
04-08-31 10:05
1楼
编辑
引用
管理
2066825
有啊,用手编就可以。
04-08-31 12:53
2楼
编辑
引用
管理
rocroc
软件最简单为何不用,难道要舍近求远?
04-08-31 17:16
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
拔掉三菱FX2N的PLC的电池,密码连同内部的程序会全部消失;
但FX2N的存储器是RAM,掉电几分钟后就会被全部清除;
FX1也是RAM,可以拔掉电池的;
FX0/FX0S/FX1S/FX1N等型号存储器是EEPROM,必须用电脑或手编器才能清除;
手编器清除方法:连机后要求输入密码,连续输入8个空格键(SP),按GO就可以了!
电脑清除的话连机后选择“存储器清除”就可以了!
04-08-31 19:45
4楼
编辑
引用
管理
糖果
试试看.
04-08-31 21:03
5楼
编辑
引用
管理
huhuancheng
多谢指教!
04-09-02 10:02