主题:[求助]请大侠们帮忙看看错在什么地方

点击:2311 回复:2

LD     I0.0
O      Q0.0
AN    I0.1
AN     C0
=      Q0.0
LD    Q0.0                      //实现10毫定时
TON    T63, +100
LD     T63                         //联合实现100秒定时
LD     C0
CTU    C0, +10
04-06-21 13:32
在  LD Q0.0
       TON T63, +100  间加入一条指令
   
          AN T63 即可
  否则,C0无法记数.
最后修改:2004-6-21 13:46:43
04-06-21 13:43
我照原来的程序,只要反C0的PV设为1就可以?
为什么要加那个指令?谢谢!!