主题:三菱编程口协议问题?
点击:3199 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
lsllhd
三菱编程口协议中,读寄存器D的地址算法(地址x2+1000H),怎么到了D8000以上就不对了,各位工友知道D8000以上的寄存器的地址算法吗?多谢!
04-05-27 11:20
1楼
编辑
引用
管理
shrxh
你有关于编程口方面的资料吗?我现在有个小问题:编程口的波特率可以改吗?困难吗?
04-05-28 10:22
2楼
编辑
引用
管理
lsllhd
本网有下载,你找一下。。。。。。
04-05-28 12:48
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
D8000以后的寄存器属于特殊寄存器,有的是不能使用的,有的是只能读不能改写的!
找本说明书看一下吧!
04-05-28 13:17
4楼
编辑
引用
管理
shrxh
谢谢
04-05-28 14:56
5楼
编辑
引用
管理
i_arlee
引用
ZCMY
在 2004-5-28 13:17:00 发言
【内容省略】
编程手册见软元件表
04-05-29 22:20
6楼
编辑
引用
管理
himen
当然可以,D8000以后的地址是(D下标-8000)*02H,哈哈
05-04-15 22:10
7楼
编辑
引用
管理
smallthing
可以该的。改通讯协议就行
05-04-16 21:40
8楼
编辑
引用
管理
ADALON
哦
05-04-16 23:43
9楼
编辑
引用
管理
zhnag88688
谢谢!!!!!!!