主题:使用em231时的奇怪现象,请大家帮忙指教

点击:887 回复:2

我用的是一个cpu222带一个em231,231只用来采一路电压信号,我们用一个稳压电源输入一个稳定的6v,用step7调试程序,用观测模式看AIW0的值,始终是19000左右波动然后突然来一串0,检查了外围电路,也写了一个一句话的程序,用来观测AIW0的值,依然是一串正常数据,一串0,很想知道这一串0是怎么回事,请高人指导,小女子先言谢了。
如果有表述不清楚之处,请大家提点~~
08-07-31 17:18
为什么又没人理呢 ~ ~
                          *
08-08-01 08:51
一串0说明短暂的没有数据接收,请您检查您的模块的抗干扰能力。
以上~~~
08-08-01 10:34