主题:PLC通讯模块问题

点击:1569 回复:3

我单位PCL有四个分站,最近PLC1分站状态无法上传到上位机,经检查发现是通讯模块故障。其型号是TSX ETY110,所用PLC是TSX PREMIUM系列。将PLC3分站通讯模块换至PLC1后,数据可传到上位机,但显示的是PLC3的设备仪表状态(当然是一些乱码)。请问应该怎样设置,才可使显示PLC1分站状态。IP地址改了也没用。
08-07-11 08:13
晕了,怎么没人解答呀
08-07-12 10:05

7yu

没用过你说的plc,也许硬件组态信息还是3#的,你需要重新上载组态信息。
08-07-12 10:22
组态信息怎么上载呀,不是上载程序吧