主题:[原创]stl语句表 紧急求救!!!!!
点击:1172 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
mecol
T DB3.DBD [MW12]
或者
T DB3.DBD [DB3.DBW22]
错在哪里?
请高人指点!!!
急
08-05-12 20:22
1楼
编辑
引用
管理
mecol
大家帮帮忙啊
08-05-12 20:38
2楼
编辑
引用
管理
mecol
i got it
in fact ...
open db3
l md 24
t dbd[md 2]
08-05-12 20:59
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
如果您能用中文表达,可能会获得更多的帮助。
如果您擅长于英语表达,请您至西门子德国官方网站,会获得更多帮助。
如果您既不善于中文表达,也不善于英语表达,那么请您老老实实的认真的使用同一种语言发帖。
错误的造成原因在于,对于寄存器间接寻址,西门子规定必须使用32位指针方式寻址,即X.X的方式。
因此,T DB3.DBD [MW12] 错误在于16位地址不能使用32位地址指针。
T DB3.DBD [DB3.DBW22],同样的错误。
而open db3
l md 24
t dbd[md 2]错误在于未经处理的32位地址无法作为指针使用。
因此,正确的表达方式应为: OPN DB3
L MD24
SLD 3
T MD24
然后就可以使用T DBD[MD24]语句。
以上!
Good Luck!
08-05-12 21:22
4楼
编辑
引用
管理
mecol
多谢。
还有个问题想问一下
左移三位 与 乘以8 是否是等效的?
语言的事,纯属搞笑