我公司有一台过滤机和鼓风机装在过滤机身上,不知道为什么电机电源进线有漏电现象,其怪的是只有一小段漏电,大概有20CM长过了这个距离就没有。请高手指点
08-05-10 22:09
1楼
编辑
引用
管理
学而优
我公司有一台过滤机和鼓风机装在过滤机身上,不知道为什么电机电源进线有漏电现象,其怪的是只有一小段漏电,大概有20CM长过了这个距离就没有。请高手指点
08-06-05 22:23
2楼
编辑
引用
管理
hth219
不太明白你说的现象,是电缆漏电?
08-08-20 16:42
3楼
编辑
引用
管理
学而优
电缆外表面漏电.不知你什么高见
08-08-21 22:14
4楼
编辑
引用
管理
3816862
进水
08-08-22 09:53
5楼
编辑
引用
管理
学而优
没有进水
只有一小段漏电,大概有20CM长过了这个距离就没有。
----------------------------------------------
08-08-22 09:56
6楼
编辑
引用
管理
lgx1213
感应?你是怎么测试判断的?是不是强磁场或漏磁产生?
08-08-22 21:54
7楼
编辑
引用
管理
学而优
用电笔测验.你说的强磁场或漏磁产生,本人认为是不可能的,因为只是一个普通的3KW电机。
08-08-23 10:29
8楼
编辑
引用
管理
caizichao
更换一条电缆试试,会不会是电缆的问题。
08-08-23 14:09
9楼
编辑
引用
管理
学而优
谢谢,问题已经解决