我厂里一个小日本三零PLC电路,由于光电开关着了火,坏了,换上新的后,发现没反应,查光电开关发现相关的线头没有电压,现在这台机器只能用手动,不能用自动了。请问这是怎么回事?是不是PLC坏了?
08-04-22 14:53
1楼
该帖内容不符合相关规定!
08-04-22 15:30
不是
08-04-22 20:18
如果手动是通过PLC控制的,那么可以说明PLC没坏
最少是没有全坏
08-04-22 20:25
手动是通过PLC控制的,可以用手动。可是那两个光电开头的引线在电路上被安的错综复杂,很难看清是从哪里来的,请问高手们,这个机器要怎么修才好呢?
08-04-22 22:08
先把线路搞清楚了,再去分析下程序
08-04-23 00:51
查清这个光电开关的型号!再查这个光电开关对应的PLC输入口,废弃原来到光电开关的线,另放线到电光开关!
08-04-23 08:38
什么型号的?
可能PLC的输入点有烧毁的,导致不能进入自动状态;
08-04-23 09:16
8楼
该帖内容不符合相关规定!
08-04-23 10:42
分2步
1.查plc的输入输出是否损坏(最好全查),
2.光电开关检查,保证信号到位
以上一般电工就可检查,如plc有损坏求助专业人员
08-04-26 00:00