主题:fx0s

点击:5776 回复:14

想问一下,FX0S-30MR-D
输入端口,COM要连24+还是-24呢,
书上说FX2N里COM和X与输入触点设备接线,但不知FX0S是如何?请教
04-04-13 22:43
与FX2N是一样的,COM和X0~X15短接后就表示对应的输入点有输入信号!
04-04-14 08:27
初来乍到,向各位前辈问个好。问:FX2系列中 BMOV D0 D6 K3的意思为:(D0)-(D6),(D1)-(D7),(D2)-(D8)
那BMOV D0 K2Y0 K3 做何解?
04-04-14 10:26
也就是说COM口是不需要与24+-相连的是吗?
04-04-15 00:27
PLC在手的话试一下!
三菱的上的24V+—是供外部使用的,只需将X0等对应的输入点与COM短接就可以了!
04-04-15 08:14
难道它与A系列的输入模块是不同的接法?还想问一下
这款FX看到它的MAX是8W,若我的变压器输出是24VDC,1.5A是不是不能拿来给PLC供电。
04-04-15 19:33
变压器输出是24VDC,1.5A,说明供电能力超过30W,这款PLC的MAX是8W,当然可以用了!
04-04-15 20:49
不明,PLC8W也就是0.4A,而变压器1.5A不是大于0.4A吗,不会烧坏?电机大哥你有QQ或其它通讯工具吗?
04-04-15 22:43
还有用圆口(两头都是圆口的编程线能否PLC--PC)来编程通信?谢谢
 
04-04-15 22:49
另外:请问:FX0S-30MR与PC相连通讯和编程的电缆线如何制作,我只知FX0S的端口是8针。
04-04-16 13:59