急停:当发生紧急情况时系统断电立刻停止系统运行,再次送电时,系统从原断电状态继续运行。
这个程序如果用中断怎么实现
最后修改:2008-2-3 21:56:12
08-02-03 18:33
自己顶
08-02-05 12:20
尽可能的在程序里用掉电记忆型继电器
08-02-05 14:21
感谢楼上的
08-02-08 13:42
因为是停电用中断可能不好实现  最好用掉点保持
08-02-08 20:44
那掉电保持怎样实现>?
08-02-11 12:59
用里面的辅助继电器,看下PLC的说明,一般是辅助继电器的型号靠后面的是断电保持型。靠前的一般是断电不保持
08-02-11 17:43
非常感谢楼上的
08-02-12 11:30
断电后来电恢复到原来的模式是违反电气规则的,只能做来电暂停在掉电前的状态,只有在确认安全后在人为启动继续掉电前的状态
08-04-29 06:56