登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:求助各位前辈高手关于高速计数器的问题

点击:697 回复:0

小弟是新手,第一次用到高速计数器,求助各位前辈高手!我用的是西门子S7-224CN
我先用HSC向导建了一个hsc程序,选HSC0,模式1。
HSC INIT:初始化HSC0
PV输入:VD100   CV输出:VD200
EXTERN_RESET:外部输入中断
COUNT_EQ:预置值中断
HC0编程选1步,完成。
=======================================================================================
生成的STL如下:
主成序:
LD     SM0.1
CALL   初始化HSC0
初始化HSC0:
LD     SM0.0
MOVB   16#F8, SMB37                //设置控制位:增计数;复位有效逻辑 HIGH(高);已使能;
MOVD   VD200, SMD38                //装载 CV
MOVD   VD100, SMD42                //装载 PV
HDEF   0, 1
ATCH   外部输入中断, 28            //中断程序 外部输入中断:HC0 的外部复位
ATCH   预置值中断, 12              //中断程序 预置值中断:HC0 的 CV = PV
ENI
HSC    0
外部输入中断:空的。
预置值中断:
LD     SM0.0
MOVB   16#80, SMB37                //设置控制位:
HSC    0
===============================================================================================
我把编码器接在I0.0,复位接在I0.2.可一点反应都没有啊!计数器当前值也没变化。外部输入中断为什么是空的。
请高手前辈帮我把程序完善一下好吗?只要计数器能运行到预设值输并置位M10.0,再给个复位信号能复位就行。先谢谢了!
我的qq是:846036502  邮箱是:syg2005@126.com
07-12-13 13:37

工控新闻

更多新闻资讯