主题:三菱Q02CPU掉电初始化问题
点击:1216 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
bbingh
各位过路的朋友:我用L1000 pls L1200,L1200 set L1201,L1201 延时1s后 set L1202 同时 rst L1201;程序执行过程中L1000始终存在,此时让CPU掉电后再上电,L1000又会pls L1200一次,而这个过程我不希望看到,我查过FX2N系列说明书,对于该系列只要pls后的位具有掉电自锁功能的就不会产生该动作,那么Q02CPU该如何去做,请各位朋友指点迷津!!
心情你在吗?烦指点!!
谢谢
07-12-11 16:52
1楼
编辑
引用
管理
langman
串个SM403不就得了,或者ANI SM402
07-12-11 17:04
2楼
编辑
引用
管理
bbingh
我考虑过,如此,是否人为地制造了一个脉冲。当第一个扫描周期结束时。。。