主题:s7-200自由口疑问。
点击:1631 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
scadle
s7-200自由口疑问。
如果所写的程序,一开机执行就把port0和port1都设置成了自由口模式。这样怎么和step7 micro/win通信啊?
07-09-26 13:58
1楼
编辑
引用
管理
scadle
没人知道吗
07-09-27 07:01
2楼
编辑
引用
管理
ye_w
变成自由口之后,PLC在RUN模式下就不能与step7 micro/win通信了,除非将PLC至于STOP后,才能与step7 micro/win通信。