各位工控朋友好!希以后多交流。
07-09-26 12:21
一个压敏电阻(222Z 6KV,标注位置C82)被烧;两个有炭膜电阻的芯片(IPP HYB5,58926469,标注位置A901 A902)被烧;有一组逆变模块坏了,需更换。
变频器型号、铭牌:
ACS800-01-0050-3+P901
INPUT U 3~380…415V
I 83A
f 48…63Hz
OUTPUT U 3~0..U1V
I 86A
f 0…300Hz
semo *1023 9011 56 *
需速提供建议、价格。请业内人士帮忙,多谢支持!
07-09-26 12:28