主题:关于AD转换
点击:1075 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
asxiaolicom
如流量传感器模拟信号(电流)输入到FX2N-4AD,当流量等于1.5L时关闭阀门,如何知道转换后的数值量。
07-07-16 09:26
1楼
编辑
引用
管理
asxiaolicom
1.5L的时候。
07-07-16 09:29
2楼
编辑
引用
管理
asxiaolicom
哪位大哥帮帮小弟
07-07-16 09:31
3楼
编辑
引用
管理
clb0231
比较一下 输出一个开关量就行了
07-07-16 10:31
4楼
编辑
引用
管理
PXW79
根据你的流量器的量程来折算你值,A/D模块的对应值应该是0~1000,对应你最小到最大量程,根据这个关系就可以算出1.5升时的数据
07-07-16 11:11
5楼
编辑
引用
管理
yanfeng-li
这个你需要有测流量的传感器的,要根据你的流量传感器的量程来确定的
07-07-16 13:16