登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:[原创]S7-200编程,报警信号的处理

点击:1009 回复:0

题目:
液压系统压力指示与报警
液压系统压力通过压力继电器(开关信号)输入到PLC,要求在压力正常时,信号灯指示,在压力过低时,同一个信号灯闪烁报警。
我编了一个,不知合理否?还有没有更好的办法?
请指教,谢谢
Network 1 // I0.0为压力继电器输入
LD     I0.0
JMP    4
Network 2 // I0.0无输入时(即欠压),报警,Q0.0指示灯闪烁
LDN    I0.0
AN     M0.0
TON    T33, 200
Network 3 //  
LDW>=  T33, 100
=      Q0.0
Network 4 //  
 
LD     T33
=      M0.0
Network 5
LBL    4
Network 6
LDN    I0.0
JMP    5
Network 7 // I0.0有输入时(即压力正常),Q0.0指示灯长亮
LD     I0.0
=      Q0.0
Network 8
LBL    5