主题:为什么电动机控制一般都用接触器而不直接用空开?

点击:10002 回复:21

那什么情况下可以用空开控制起停
07-01-19 19:31
什么是自动控制  ,,,我像楼主还是去看看书吧。。。简单的 例子  控制电机正反转
  你用空开给我控制试一试
07-01-19 21:24

引用 易控微网 在 2007-1-18 15:11:00 发言【内容省略】

还有1定保护
07-01-21 11:20
补充:简单的1、2台电机 ,可以用空开直接启停。但多台电机,总不能在操作台面板上装一排空开吧。
07-01-21 12:10
通过按钮与接触器的配合还可以进行远程控制电机
07-01-21 15:50
我觉得远控方便,近控安全
07-01-22 15:40
空开不适合频繁起停,
07-01-22 19:11
你见过电工不停的拉空开来控制电机吗?用脚想也不可以的  安全是第一的
07-01-23 14:49
用接触器和断路器的组合来控制电机的正反转是怎么接线的呢?有知道的吗
07-03-03 09:26
我也同意6楼的说法