主题:[求助]30KW用电功率,3×16平方+1×10平方电缆可作进线吗?
点击:5261 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
rheng
工程是公司的加油站加饭店,负载主要为单相用电(灯,单相潜油泵等)三相由4 ,5只柜式空调,估算了一下大约30个KW,公司领导为省钱叫把积存电缆用掉,小弟主要担心10平方线作零线,是不是能够吃的消,望指教!多谢了!!!
07-01-15 18:00
1楼
编辑
引用
管理
rheng
自己顶一下!
07-01-15 19:00
2楼
编辑
引用
管理
chunyu0213
你们的电器不会同时工作吧
我也这么接一次用了两个多月也没问题 (Max38KW的负载)
不过到后来还是换成16mm的了
07-01-15 20:55
3楼
编辑
引用
管理
cheao
16mm线,没问题!根据口诀,可承受80A,等于是40千瓦
三相平衡些,零线也没问题的
07-01-15 21:17
4楼
编辑
引用
管理
尧泉
要是怕吃不住就把零线和相线换一下
被换的相线带的负荷稍微少点
07-01-26 21:33
5楼
编辑
引用
管理
hjdng
勉强可以用,尽量把三相负载接平衡。
07-02-27 20:58