主题:S7-200模拟量输入输出在梯形图中如何解决?请赐教
点击:10341 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
zhaozuopeng
我要求输入4-20MA的输入模拟信号,4-20MA的输出模拟信号,请问如何处理?
04-01-04 11:57
1楼
编辑
引用
管理
dzfa
AIW/AQW,20MA对应值32000,0MA对应值0
04-01-04 12:11
2楼
编辑
引用
管理
hjz123
你要怎么处理?通常输入的模拟量要取64次或128次的平均值。
04-01-05 18:08
3楼
编辑
引用
管理
litianxi
4mA对应6400,20mA对应32000
04-01-05 21:37
4楼
编辑
引用
管理
李元昕
jhkh
04-01-05 22:44
5楼
编辑
引用
管理
jvtcwanjun
工控美眉!
04-01-08 11:43
6楼
编辑
引用
管理
hjz123
4mA也可对应0
04-01-09 12:57
7楼
编辑
引用
管理
zyhy
不错
04-01-12 11:52
8楼
编辑
引用
管理
liutie419
4mA也可对应0如何设定
04-01-25 20:26
9楼
编辑
引用
管理
LYNCH
好像不是32000吧?
04-02-17 10:28