主题:S7-200模拟量输入输出在梯形图中如何解决?请赐教
点击:10341 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
dzfa
建议对自己拿不准的问题不要回答,误导别人可不太好吧
04-02-17 19:38
11楼
编辑
引用
管理
rockysir
4.00 6400
4.11 6571
5.07 8107
6.13 9813
7.20 11520
8.27 13227
9.33 14933
10.40 16640
11.47 18347
12.53 20053
13.60 21760
14.67 23467
15.73 25173
16.80 26880
17.87 28587
18.93 30293
20.00 32000
前面单位为毫安(PT100)
04-03-27 16:33
12楼
编辑
引用
管理
haozq
好好
04-03-29 16:56
13楼
编辑
引用
管理
chinayiqi
梯图如何编之?
04-03-29 17:08
14楼
编辑
引用
管理
abszcw
这套软件我下载之后使用有问题,不知是什么原因
04-03-29 17:19
15楼
编辑
引用
管理
lena0723
我在编辑过程中遇到这样的问题:
取128个连续数据,取平均值,用VW0计数,可是扫描时却总达不到128次,而且计数显示的数值总是在跳动,这是为什么呢?
请高手指教啊?
07-01-19 16:47
16楼
编辑
引用
管理
VIV
程序有问题咯,呵呵,
请高手回答,
旁听!
07-01-19 21:36
17楼
编辑
引用
管理
baixuguang2001
电流4-20 对应1-5V电压 ,6400-32000数字量。模拟输入用AIW,模拟输出用AQW。。。
11-07-04 10:25