登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:求教,电磁调速电机
点击:1533 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
hochst
一台电磁调速电机,7.5kw.不能运转,调速器无励磁电压输出,拆掉励磁接线,调速器就有励磁输出.励磁线圈阻值有30欧,不知是何原因,请指教.
06-12-30 22:34
1楼
编辑
引用
管理
人非草木
线圈用普通灯泡代替,调整电位器,灯光发光应当变化,其两端电压不能高于110V,说明调整正常,线圈坏!若不能,则查调整部分.
06-12-30 23:11
2楼
编辑
引用
管理
hochst
用220v,100w的灯泡可以么?
06-12-30 23:23
3楼
编辑
引用
管理
涪洲行者
查一查测速发电机
06-12-30 23:26
4楼
编辑
引用
管理
漏电
引用
人非草木
在 2006-12-30 23:11:00 发言
【内容省略】
06-12-31 08:40
5楼
编辑
引用
管理
xinjihua
引用
漏电
在 2006-12-31 8:40:00 发言
【内容省略】
有道理.
06-12-31 08:43
6楼
编辑
引用
管理
253376203
还是搞不懂..
我觉得只能检查出调速器吧..
因为当电机不开起来,因为旋转磁场没有切割磁力线,只有当接灯泡220V前提电机必须开起来产生切割磁力线,如果上述说的只能检查出调速器,而检查不出励磁线圈,只有把负载去掉,才可以...
如果调速器可以使灯泡亮则说明调速器没事,接通厉糍线圈,如果不旋转则说明励磁先圈换...
06-12-31 09:39
工控新闻
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
四月工业自动化领域动态全览!
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
更多新闻资讯