主题:各位师傅帮帮忙!!
点击:1127 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
hcl1213710
刚接触电工才3个月很多东西不是很懂
请问师傅们现有一台 37KW电机 那它需要配多大的
交流接触器和多大的热继电器
06-12-29 17:31
1楼
编辑
引用
管理
微波路
算出电流然后在选择接近大于电流的接触器和热继电器
06-12-29 17:47
2楼
编辑
引用
管理
微波路
I=P/1.732*U*功率因数(电机一般是0.8)
06-12-29 17:50
3楼
编辑
引用
管理
hcl1213710
谢谢楼上的
06-12-29 18:29
4楼
编辑
引用
管理
hcl1213710
是不是热继电器是电机额定电流的1.2倍左右
接触器是1.5倍左右
06-12-29 18:50
5楼
编辑
引用
管理
ABB119
交流接触器CJ20--100/220V或380V 热继电器看你用不用电流互感器
06-12-29 19:49
6楼
编辑
引用
管理
hcl1213710
要用到互感器
06-12-29 20:05