登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电焊机怎样选择电缆!

点击:3789 回复:7

厂区维修,新进6台电焊机,三相380v,容量都是60KVA.同时工作.不知应选多大的电源线.应该怎样计算?
小弟初学电工,希望大家帮忙!谢谢!
06-12-24 12:15
三相380V电焊机每千伏安每相电流是2.6A,,那么每台焊机的的使用电流为125A左右.由此可算出总电流及选用的电缆截面.
06-12-25 17:28
因为电焊机是感性负载,所以电焊机的实际电流没有那么大。
实际电流究竟有多大,要看际情况了!
06-12-26 18:57

引用 yucheng400 在 2006-12-26 18:57:00 发言【内容省略】

是这样吗?
06-12-26 19:42
感谢几位支持!
那么电焊机都是用容量KVA标注,为什么不用功率KW表示呢?它们之间可以转换吗?
06-12-27 20:25
前者是指视在功率,后者是指有功功率。
06-12-27 20:49
那不是变压器都可以说多少千瓦了????哈哈哈哈哈哈哈!!
06-12-28 11:40

引用 liujianhai 在 2006-12-28 11:40:00 发言【内容省略】

你怎么知道变压器的有功功率是多少?
最后修改:2006-12-28 19:48:03
06-12-28 19:47

工控新闻