登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:千年一遇的接触器问题!~大虾来解释下!~
点击:3595 回复:21
10楼
编辑
引用
管理
zwdd
什么负载呀?这么厉害
06-12-18 12:25
11楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
说实话,说是千年一遇太夸张了,问题是换了接触器还不知道接触器坏在什么地方?!
06-12-18 15:11
12楼
编辑
引用
管理
疑问
学习一下,应该是质量问题!
06-12-18 17:17
13楼
编辑
引用
管理
龙哥
接触器线圈的两个弹片没卡紧,
06-12-18 19:37
14楼
编辑
引用
管理
小新zhang
楼主你好!如果你的叙述是完整的,我的理解也没错的话,这个现象不会出现。
06-12-18 21:01
15楼
编辑
引用
管理
小新zhang
引用
lbssqh
在 2006-12-17 20:31:00 发言
【内容省略】
这种解释我认为不成立,自保触点接触不好,弹起来就不能再吸合,如果还没放手(按住启动按纽),就不会弹起。楼主已经说过控制电压稳定。
最后修改:
2006-12-18 21:08:07
06-12-18 21:07
16楼
编辑
引用
管理
省明
谢谢大家给出的宝贵意见了!~
为此我也努力实验求证过.我用了个和原来一样全新的接触器(正泰的绝对正货)把线圈取出换回原来旧的线圈来实验,可是仍然出现原来的问题.也就是说你们所说的什么触点不好等都可以否定了,显然是原来线圈的问题.可又是为什么呢?
是不是带了负载大电流经过主触点产生涡流对线圈的影响等或者什么其他原因呢?
还望大家参考后给个意见,谢谢!~~
06-12-18 22:58
17楼
编辑
引用
管理
测控0769
三相触点,估计有一相触点不通.
你不带负载,接通他,看是否三相都通.
06-12-21 11:07
18楼
编辑
引用
管理
laolui
果然是千载难逢的问题,我想是线圈的匝数过多了 ,使励磁电流减小了,在不带负载的情况下,产生的电磁力刚好可以克服弹簧的阻力,使之吸合,而带负载,电动机启动时,瞬间电压下降,也使线圈上的电压同时下降,此时的电磁力小于等于接触器弹簧的阻力,接触器触点将产生频繁跳跃,而且致使电动机无法完成启动,始终处于启动状态,压降始终大,电流大,形成了你看到的接触器震荡现象,这时触点必然容易烧坏。
06-12-21 11:38
19楼
编辑
引用
管理
kakacar2006
知道老式电铃的原理吗?辅助触点有问题!!
06-12-21 15:02