登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:[求助]十分着急

点击:1443 回复:9

今天我们单位试空调(电锅炉的),我们单位的变压器是630KVA的,平时不开空调功率能达到220KV,今天开了以后达到了610KV,领导问我行不行,我说不行最多600KV,说实话我也不知道行不行.请各位前辈告诉我630KVA的变压器到底最高能载多少千瓦.(我们单位以照明为主,电机不多.功率因数到底以多少为益.
06-12-04 17:49
顶一下
06-12-04 21:17

引用 微波路 在 2006-12-4 17:49:00 发言【内容省略】

630KVA的变压器最高能载当然只有630kva了,考虑变压器的温度和效率,一般配变负荷在60%最经济。
06-12-04 23:11
你们的变压器低压侧的开关大概是1200A吧?630KV.A的变压器最大负载大概是430KW左右吧.不知道对不对!
06-12-04 23:39
630KVA的完全能开到630KW(在功率因素0.9以上),因为关键在于负载电流的大小,一般630KVA的变压器在负荷为900A以下时可以24小时连续运转。
06-12-05 00:04
功率因数等于1的情况下,1KVA=1KW,变压器最好是满负荷或略微超负荷运行.
06-12-05 07:23
看看油温,上层油温不超过80℃,可放心使用。
06-12-05 08:09
同意6楼
06-12-05 10:42
一般大型电机较多的情况下,考虑到电机启动瞬间大电流的影响,变压器留有一定裕度,但像你所说照明为主,电机不多,功率因数接近1,610KW应该没问题,具体还要看电机所占比例
06-12-05 16:28
照明为主,电机不多,功率因数接近1,610KW应该没问题.
06-12-05 16:29

工控新闻