主题:[求助]总功率为75KW配多少安的三相四线电表?急需~~在线等
点击:3359 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
jjkk
我想在机器上装个三相四线表该怎么选这个电表呢?
就是说,用多大的电表,要不要陪电流互感器呢?
总功率为75KW配多少安的三相四线电表........
06-11-30 22:41
1楼
编辑
引用
管理
银色节奏
要配副感器200/5
06-11-30 22:48
2楼
编辑
引用
管理
jjkk
总功率为75KW配多少安的三相四线电表
06-11-30 22:49
3楼
编辑
引用
管理
maixi1983
200A