登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:低压补偿柜为什么会老烧保险?

点击:1728 回复:4

求助,我碰到一个问题,低压补偿柜老是烧熔断器,哪个大师能给解释一下啊?
06-11-29 16:02
低压补偿柜的电流本来就大,烧保险有几个可能:1.你保险选小了2.里面确实有短路3.多查下线接头这些地方,很容易因为压接不好,引起发热短路烧保险,烧接触器,甚至引起火灾
06-11-29 16:48
谢谢
06-11-30 09:46
最好换成断路器啊,现在都不用熔断器了啊。
06-11-30 21:32
我做了实验发现是熔断器的质量不好的,.呵呵,不过上面几位大师的建议也很宝贵的.
06-12-03 18:45

工控新闻