主题:3相380V 改为3相220V 有什么方法?
点击:8063 回复:28
楼主
编辑
引用
管理
zhetou5
请教 高手
公司有一台日本产11KW电机是3相220V的想使用, 我们这里就3相380的电源 需要配怎样的电源变压器 ? 不知道怎么选型?
请教中
06-11-23 16:44
1楼
编辑
引用
管理
PXW79
星型接法不就220V 吗
06-11-23 17:20
2楼
编辑
引用
管理
奔腾处理器
引用
PXW79
在 2006-11-23 17:20:00 发言
【内容省略】
说的有理!但与他的电机对应起来的话应该是110V电压。不知道我理解的对不对?
06-11-23 18:59
3楼
编辑
引用
管理
2006xlsfc
应该就是星型接法
06-11-23 19:06
4楼
编辑
引用
管理
heyuli2000
很多电机是星形接法啊
06-11-23 20:41
5楼
编辑
引用
管理
风尘居士
如果原电机是角形接法,且所接电源为3相220V,则此处可以改为Y接法,并接到3相380V的电源上;如果原电机为Y形接法,那只有另配变压器。
最后修改:
2006-11-26 18:18:46
06-11-23 21:01
6楼
编辑
引用
管理
liguoxing
如果原电机是角形接法,且所接电源为3相220V,则此处可以改为Y接法,并接到3相380V的电源上;如果原电机为Y形接法,那只有另配变压器。或者修改电机内部的绕组接头,或者加装变频器。
最后修改:
2006-11-23 23:42:48
06-11-23 23:37
7楼
编辑
引用
管理
ling6606
同意6楼的。5楼说话快了,应当说还是能理解的。
06-11-24 08:52
8楼
编辑
引用
管理
会跑的鱼
我赞同楼上说的!
06-11-24 08:59
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
配降压变压器;
06-11-24 09:10