主题:关于台达PLC的问题请教!!!
点击:2463 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
heliang_0619
大家帮助看一下,这是台达的PLC,程序,传送指令可以把记数器直接传送到指定的地址,
不知道对不对,我没有用过台达的,现在想把台达的程序转换成其他牌子的,可其他的PLC不支持这样的编程方式,希望各位朋友帮忙,看怎么转换这段程序,谢谢了!!!
06-11-19 23:12
1楼
编辑
引用
管理
xiouxian
台达的程序和三菱的一样,一般一些常数,可直接传给数据寄存器。
06-11-20 09:17
2楼
编辑
引用
管理
heliang_0619
它那个不是常数啊,C225,C226,C227是记数器啊
06-11-20 11:09
3楼
编辑
引用
管理
long1800
计数器内部的数值作为计数值,你可以更换存储内部的数据更改计数器的值
06-11-20 12:02
4楼
编辑
引用
管理
heliang_0619
谢谢各位啊, 我的问题解决了,我用的海为的PLC,是指令错误,正确的是CCV?,我仔细的看了下手册,才发现的,呵呵,太粗心了
06-11-20 12:40
5楼
编辑
引用
管理
创达盛
各位,我想请教一个问题:
台达的PLC 的编程软件通常用的是那一个?
非常感谢!
06-12-13 21:56
6楼
编辑
引用
管理
wkeerreek
我用的是WPLsoft
13-08-06 19:47
7楼
编辑
引用
管理
c1t2w3
我怎么看不懂?
13-08-06 22:40
8楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-08-07 21:07
9楼
编辑
引用
管理
deletec
c235应该是X0的默认记数器吧
13-08-24 11:27