一个三菱程序这样的:
LD X0 INCP C1
[=K0 C1 ] AND X1 OUT Y0
我想问一下,这个[=K0 C1 ]是什么含义呀。谢谢
06-11-19 07:44
1楼
编辑
引用
管理
lxygnh
这是个比较
06-11-19 09:34
2楼
编辑
引用
管理
huangyuchun
[=K0 C1 ] 有这种写法吗?
06-11-19 15:14
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
= K0 C1
和零比较?
06-11-20 08:51
4楼
管理
shanan0610
该帖内容不符合相关规定!
06-11-20 17:29
5楼
编辑
引用
管理
dongyang123
这个我还不见过!!
06-11-24 05:17
6楼
编辑
引用
管理
cqlpldg
在梯形图中是这样的
它用语句表表示就是“LD= K0 C1”
06-12-21 14:50
7楼
编辑
引用
管理
xingbin1981
做个比较
06-12-21 20:52
8楼
编辑
引用
管理
opt_wgp
[=K0 C1 ] AND X1 OUT Y0,当计数器C1的内容是0时,并且X1 ON时,输出Y0动作.
其实就是不按下X0的这段时间,[=K0 C1 ]语句是导通的,按过以后,除非复位C1,这条语句不能导通
06-12-22 10:20
9楼
编辑
引用
管理
hanqin
谢谢讲解!