登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:家用漏电保护器跳闸

点击:3429 回复:9

我家新装了漏电保护器,这下好了,阳台上的灯一开就跳闸,但是去掉漏电保护器,灯就能开起来。怎么解决?
06-11-16 13:57
很简单啊,你检查阳台上灯的绝缘性能,线的绝缘好不好
06-11-16 15:12
很明显,你阳台灯线路绝缘不好
06-11-16 19:10
同意楼上意见。
06-11-16 19:14
是暗线吗?有时灯头的绝缘性不好也这样的
06-11-16 20:25
漏电了
06-11-16 20:33
我知道是漏电,查了是看得见的地方没问题,看不见的地方动不了。郁闷,我想把这块儿换明线。
06-11-17 11:02
可能是零线和地线接串了,那样的话正常的工作电流也相当于漏电流使漏电保护器动作;
我家前一段时间也出现过类似情况,不过是插座,原因是有一段墙线绝缘损坏,你可以分段排查,等线是从总空开引出后到第一个灯,从第一个灯处环到第二个......可解开阳台灯的上一级测绝缘。
06-11-17 11:31
零线地线反了
06-11-17 13:26
我家的也总是跳闸  一插上电壶旧会跳 插座上没有问题  电壶线也没事 冰箱插上就没事  请问这是怎么回事
08-08-09 17:45