登录
首页
变频器论坛
安川YASKAWA
回帖
发帖
正文
主题:[求助]616p5显示call电闪亮 ,无法进入菜单!
点击:2143 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
dzhengd
误操作参数,n002设为4以上,现在面板上显示“CALL”闪亮,现在无法进入菜单,没法改参数!怎么办啊
06-11-10 11:33
1楼
编辑
引用
管理
caoyongdong
[求助]616p5显示call电闪亮 ,无法进入菜单!
误操作参数,n002设为4以上,现在面板上显示“CALL”闪亮,现在无法进入菜单,没法改参数!怎么办啊?
不知老兄现在问题解决了没有 ? 我已遇到了同样问题,真是急死人了,请师傅赐教,感激不尽!
07-05-11 21:55
2楼
编辑
引用
管理
cqtnet
引用
dzhengd
在 2006-11-10 11:33:00 发言
【内容省略】
可以解决的,同时按住ENTER和SHIFT两个键就可以进入参数修改了
07-05-14 16:36
3楼
编辑
引用
管理
cqtnet
我对安川P5的变频器比较熟悉,有时间大家联系,QQ----46713215
07-05-14 16:38