主题:求助s7-200
点击:1218 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
longmao
请问西门子s7-200外部接线DC24V和 AC220V要不要同时都接上的???谢谢
06-11-08 20:46
1楼
编辑
引用
管理
robertjml
s7-200 cpu模板的 Power Supply(外部DC24V或者AC220V), 你在接线时务必看清电源要求!
在cpu模板的数字量输入端, 通常有内部DC24V电源(来源于cpu模板). 从L+引线至按钮或传感器即可.
06-11-09 09:56
2楼
编辑
引用
管理
imgg_iket
只接AC220V,你那个PLC上的24V应该是输出.
06-11-10 21:34
3楼
编辑
引用
管理
fsnian
不需要接DC24V,此可产生DC24V.
06-11-16 08:26
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果PLC是AC/DC/RLY,则电源需用AC220V(或110V),另一侧的DC24V是供输入端接线的;
如果PLC是DC/DC/DC,则电源需用DC24V;
06-11-16 09:10