登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:我这样测量漏电电流(如下图),对不对呀?如不对,那应该怎么测量?

点击:2585 回复:9

附件
06-11-01 16:28
应该是对的,因为流电开关也是这样干的.
06-11-01 18:35
在恒量性能的时候!马达总会有一些漏电的!
可是我测量的漏电电流为什么总是 “0”呀!
06-11-02 07:57
dui
06-11-02 16:09

引用 liuy212 在 2006-11-2 16:09:00 发言【内容省略】

可是漏电电流一直为零呀!郁闷中
06-11-02 16:30
你是如何测量“恒流性能”,能否详细说明一下?
06-11-02 19:29

引用 yodco 在 2006-11-2 19:29:00 发言【内容省略】

对不起!我指的马达是中央空调压缩机的!通常电流为70A~200A不等!
最后修改:2006-11-6 8:42:58
06-11-06 08:42

引用 haozi718 在 2006-11-2 7:57:00 发言【内容省略】

不知道您是否注意到表的量程,量程大了自然就读不到了。
06-11-07 08:47
我曾经在浙江省机电产品检测所做过相关的漏电流测试,我们是对每一相的漏电流测试,并测量感应电压,然后将每一相的漏电流相加不应该大于国家标准的30MA,漏电流测试仪内部有电阻(阻抗),然后取样,再输出到显示器上。如果你这样测试,三相平衡的时候,基本上是没有漏电流的不符合国家标准规范。
06-11-07 09:32

引用 long1800 在 2006-11-7 9:32:00 发言【内容省略】

能把方法说的再详细一些吗?最好能有个原理图!谢谢 了
08-01-15 08:27

工控新闻