主题:请教STEP5连接后不能传送
点击:1483 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
fs-xsg
新手请教版主如图,多谢!
06-10-24 16:05
1楼
编辑
引用
管理
jin-0301
File
Project
Set
PLC
Parameter: COM1 (Online编程器与PLC通讯) Offine编程器不与PLC通讯
Blocks 选择F3 建立文件名
最后修改:
2006-10-24 20:43:24
06-10-24 20:31
2楼
编辑
引用
管理
fs-xsg
重新上传的图片:
06-10-24 21:02
3楼
编辑
引用
管理
yult
请案2楼的连接online后 ,enter --esc ---test--打开
另 你是怎么 进入这个画面的?
06-10-25 19:26
4楼
编辑
引用
管理
jin-0301
你用的是STEP5 6.0版本吧,请按以下试试
Object>Project>settings>Page1,光标移到Working Dir,按F3屏幕出现“Cuttent directonies on all drives”窗口,按F3出现“File Selection Box“窗口,在此窗口选择编程器路径,即驱动器和子目录。
06-10-25 22:09
5楼
编辑
引用
管理
fs-xsg
多谢jin-0301 指教、是用Setp5V6.6版本软件,由于单位在十多年前引进一条生产线是用S5-100U CPU102的PLC来控制.找到了本软件及编程电缆利用备用件来学操作.现能将一个自编的程序传送入PLC,过程如图示: 程序送入PLC时开关在STOP位置(STOP指示灯亮红色),当程序送入完成后、开关转向RUN位置时、RUN指示灯亮绿色约一秒时间就不亮、STOP指示灯由不亮变亮.在生产线正在使用的PLC的STOP指示灯是常亮黄色的,请教是什么原因,多谢!
06-10-26 15:18
6楼
编辑
引用
管理
jin-0301
不知OB1块你编了吗?看图你只传了PB块。
06-10-26 19:19
7楼
编辑
引用
管理
harryzhg
选用BLOCK LIST,在括号里面输入A
按回车就是了