主题:请问断路器能否倒过来安装?

点击:20410 回复:57

DZ47-63型C16的空开我前几天也碰到这种情况,没有办法就把空开颠倒过来,保持ON-电源侧,OFF-负荷侧的连接不变,只是空开倒置,脱扣器受重力影响可忽略。
如果ON-负荷侧,OFF-电源侧这样连接,在不频繁操作的场合也可以使用,但不推荐,应尽量避免。表情
06-10-16 10:22
我不敢苟同你反过装的做法!断路器的安装是不允许倒装的!一般电工的维修常识是上进线,下负载.如果反装,容易出事故!我建议你倒不如在进线线处加一接线端子!
06-10-16 11:49
哇,几天不来,这帖子这么热啦~~~HOHO
只是纯粹看热闹~~~
楼下继续~~~
06-10-18 10:59
应该ON端在上,OFF端在下.由于触电时,手习惯向下拨.
06-10-18 19:16

引用 ailu3344 在 2006-10-16 10:22:00 发言【内容省略】

大哥你真行,我就是你这么想,但我可不敢试,这是在我家,一不小心,关系家人的安危
06-10-22 16:01
请问楼主你那张图是怎么搞上去,能教我吗?
06-10-23 20:08
不可以的,如果断路器的回路发生了故障可能及分不开了
06-10-23 20:13
反装应该没问题吧, 拌动手柄的重量好像不必考虑吧 ,平装可以为什么不可以反装啊!!表情
06-10-23 20:45
keyi!!!!!!!!!
06-10-25 15:23
用是可以用,但是方是什么事都有个规矩,如果哪天别人去修那东西时按常例认为上面是火线,那不就出问题了,也就好象通讯为什么是232、422而不是一大群呢?电压为什么是380V220V110V而不是320V 190V呢?好好学学电工规则,按规章办事。