登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请问断路器能否倒过来安装?

点击:20403 回复:57

最近我上网看了些关于断路器安装的文章,发现我家的断路器有个重大安全隐患,我家的断路器是普通型的(非漏电保护型),在配电线盒里我发现火线竟是从下往上接入的(即从断路器的OFF端入线,从ON端出线)这在断路器的安装中一般是不允许的,如硬要用这样下进法接入火线,断路器的短路分断能力会下降,打比方说线路如短路,正常上进线法安装的断路器会在0.1秒分断跳闸,如下进法安装的断路器有可能1秒后才分断跳闸(时间不准只是比方),这就有可能存在重大安全隐患,电器有可能烧坏,人触电可能危及生命.发现问题后我就想把断路器按正常重装,但我家进线短,又在线盒下端,负载线在线盒的上端,按正常上进法(即断路器ON端接电源,OFF端接负载)安装不了,线太短了,我想把断路器反过来装,即ON一端在下,OFF一端在上,这样断路器面板文字对人而言就全转了180度了,然后再从ON端接电源,OFF端接负载,不知这样是否可行,有无安全隐患
[center][size=1]这是正常时的方向[/size]
http://img.china.alibaba.com/img/offer/49/36/68/42/49366842
想把它放反再正常接线
http://cn.f11.yahoofs.com/users/4350fc3cz592964ee/3539/__sr_/1143cnb.jpg?phIL1JFBnD9R3EDJ[/center]
06-10-09 15:01
第一个图正常上进法是断路器上面ON端接电源,下面OFF端接负载的
第二个图我把断路器反过来装,还是用上进法,从下面ON端接电源,上面OFF端接负载
上进法的概念应是从ON端接电源,OFF端接负载,我个人觉得应与断路器的上下摆放没有关系,只要是从ON端接电源,OFF端接负载就是上进法.(注:我家断路器是DZ47——63型的,c16)
不知我的观点对否,我是否可按我的想法重装我家的断路器
06-10-09 15:02
断路器不可以倒过来安装。
有些断路器输入和输出不分的。但有些就不行。
06-10-09 15:31
断路器的原理一般有磁电式(现在应该少了)和电子式,前者是一个电磁铁,当流过的电流大于一定值时,线圈里产生的磁场就可以把衔铁吸下来,从而使断路器跳开.
后者采用电流互感器原理,当电流大于一定值时,由电路控制一个电磁铁将断路机构触发,从而跳开.
从以上原理来分析,入出线如何接,以及安装时的方向,应该都没有影响(对电子式).
不知道对不对,大家讨论~~~~
06-10-09 19:34
可以。
06-10-09 20:43
五楼的袁兄可以讲下原因吗,为什么可以,我的断路器是DZ47-63的,C16,面板上标有240/415V字样,有IEC898字样,有长城安全标志,还有脱扣方向的ON和OFF字样,是99年的产品
06-10-09 21:51

引用 liaowhy 在 2006-10-9 15:31:00 发言【内容省略】

可以说清楚点吗,我的断路器是DZ47-63型C16的,它可以垂直反向按上进法接线吗(即断路器反过来装,电源线接在断路器的下面ON端,负载线接在断路器的上面OFF端)
06-10-09 21:57
应该可以,这种我拆开过!
如果实在不放心你何不把进线接长点,绕到上方进线不就行了
06-10-09 22:06
总接线处打接头本身就不好,易发热,且电源打个接头接长至线盒上,还有好几根负载线都要接长到线盒下面,那线盒里接头就太多了,线盒里都不一定装得下,太满了!
06-10-09 22:21

引用 fcfc 在 2006-10-9 21:57:00 发言【内容省略】

根据你的实际情况,是完全可以反装的.