登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:请教变频器其中一相输出的电流互感器坏,可以不用吗?
点击:3828 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
zhychmzh
有一台富士G7S,11KW的变频器,开机就报警0C3(运行中过电流),检查是一相电流互感器坏,去掉不用,空载正常,三相平衡,不知三相的电流互感器是否在变频器正常工作时,提供电流大小反馈,来调节三相平衡,还是只是提供开关量,只是判断是否过电流.如果是后者,去掉不用应该没有问题。
06-10-09 13:20
1楼
编辑
引用
管理
times
看你选用的什么控制方式而定,看你的情况电流互感器起的作用是个开关量,可以去掉
06-10-10 23:25
2楼
编辑
引用
管理
nnjjhh
应该是后者吧
06-10-11 06:03
3楼
编辑
引用
管理
渡边的秋叶
去掉是可以用的,但缺少了过载及短路保护的信号来源.比较危险.
06-10-11 08:24
4楼
编辑
引用
管理
zhychmzh
应该不会导致三相不平衡吧?
06-10-11 09:53
5楼
编辑
引用
管理
dzhphd
应该叫霍尔传感器吧,的确是检测电流的,不用是非常危险的。
06-10-11 21:43
工控新闻
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
更多新闻资讯