主题:高手指点PLC小问题

点击:3651 回复:23

以你现在的程序,一送电没按任何按钮X2的输入指示两级管就亮了
06-10-09 20:17
把停止按扭接成常开点就行了..
06-10-09 22:11
还不明白吗?
引火线到COM2,COM2与Y2之间没有形成回路.
06-10-10 08:45
11楼的还没入门
06-10-10 13:02
Y0,Y1没有对应清楚
06-10-10 16:45
LD   X000
OR   Y000
ANI   X002
ANI   Y001
OUT   Y000
LD      X001
OR      Y001
ANI     X002
ANI     Y000
OUT    Y001
x000为正转启动,x001为反转启动 , x002为停止
呵我是还没入门,但你看过他的指令表了吗?就算他把COM2接入你认为他这程序能工作吗?如果不把SB13断开就他这指令表所反应的程序能工作吗?
而且FX2N系列PLC输出端Y0Y1Y2Y3共用一个COM1端.
06-10-10 19:19
16楼
该帖内容不符合相关规定!
06-10-10 19:25
呵楼上说的对,问题是在他的程序指令里看他没有取反.好象一般PLC输入端大多用常开接点输入
06-10-11 15:19
呵呵!·!谢谢大家了,
我还是先改改程序再说!!
改天向大家报告情况!!
06-10-11 22:43
我用惯了FX1N,没看程序.不好意思啊.
多有得罪.
06-10-11 23:09