登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:高手指点PLC小问题

点击:3651 回复:23

附件
plc为三菱FX2N-80MR,电源未用变压器,
程序输入后,将PLC开关推到RUN,
按SB1按钮,输入指示灯亮,而接触器不闭合。(接触器线圈为220V)
本人确定程序正确,请高手指点为什么???
06-10-07 18:26
反过来,让零线进com看看效果。
06-10-07 19:23
试过了,
还是不行
06-10-07 21:29
检查硬件接线是否正确,检查接触器电压等级与PLC输出电压等级。
最后修改:2006-10-7 22:05:13
06-10-07 22:04
LD   X000
OR   Y000
ANI   X002
ANI   Y001
OUT   Y000
LD      X001
OR      Y001
ANI     X002
ANI     Y000
OUT    Y001
x000为正转启动,x001为反转启动 , x002为停止
06-10-08 21:39
输出灯亮了没有?你的输出接点是不是坏了?
06-10-08 22:11
在线监示结果如何,如果在程序上(梯形图)Y有输出而实际继电器无动作,应该是输出端子有故障了
06-10-09 12:36
Y2没有和COM2形成回路,Y2不得电.
06-10-09 14:40
到L的火线跟进com的分开
最后修改:2006-10-9 18:39:59
06-10-09 18:34
停止SB13是常闭按钮?那么平时即使不按停止X2以经程序翻转了啊,当然把X0和X1的输入回路断了,你该把SB13换常开按钮或把ANI X2换成AND X2也行.
06-10-09 20:15

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯