请问三极式漏电保护器,如果下边只接一台电焊机(用两根火线),在电焊机正常的情况下,是否会跳闸?
03-12-04 10:09
1楼
编辑
引用
管理
心情
你焊机是220V还是380V?
一般不接漏电保护器,如果选要得选漏电电流大的,30MA肯定一用就跳
03-12-05 11:06
2楼
编辑
引用
管理
风声边界
是380V的,漏电保护器在配电室里,下边还接有三相电机等东西.这个焊机只要一打开,漏电保护器就跳闸,用兆欧表测量,焊机绝缘没问题.
03-12-05 12:05
3楼
编辑
引用
管理
风声边界
漏电保护器跳闸电流是75MA的.
03-12-05 12:25
4楼
编辑
引用
管理
tigerwu
从漏电保护器原理可知,三相不平衡,零序电流超过一定范围,保护器识别为漏电,动作跳闸
03-12-07 00:41
5楼
编辑
引用
管理
风声边界
问题已经解决,谢谢各位关心.
03-12-07 18:39
6楼
编辑
引用
管理
niugang
焊机外壳不接零线保护,断路器就不会跳闸。
04-01-03 00:24
7楼
编辑
引用
管理
sgx
三相不平衡是不会使漏电开关跳闸。我的观点和7楼一样
04-01-03 08:05
8楼
编辑
引用
管理
rockyhuo
用漏电开关的电焊机一定要注意焊机输入绕组的绝缘问题,我试过有一台接上用几分钟就跳,还有接漏电开关用电的一定不能够使用接零保护.
04-01-03 18:42
9楼
编辑
引用
管理
rockyhuo
用漏电开关的电焊机一定要注意焊机输入绕组的绝缘问题,我试过有一台接上用几分钟就跳,还有接漏电开关用电的一定不能够使用接零保护.