登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:60HZ的电机用于50HZ电路中会怎么样?

点击:6734 回复:30

请有这方面经验的各位朋友说说,我知道有一个公式,但时间长了不用,想不起来了。
请高手不要笑话我这个问题简单。
不胜感谢。
06-09-27 11:00
虽然我不知道,但我顶一下,希望知道的人可以答复
06-09-27 19:33
哈哈!!你是电工吧对这个可能不太熟,如果你做过变频器的设计调试你就明白了,如下公式:
r1/f1=r2/f2  r1=已知转速,F1=已知工频,R2调频转速,F2=调频
可见60HZ的电机用于50HZ电路电机转速变低了
06-09-27 21:46
好好学习天天向上,学理论为应用从小做起,电机学电工学电子技术
06-09-27 21:48

引用 iddi2006 在 2006-9-27 21:46:00 发言【内容省略】

这几天没有上网,非常感谢!
06-09-29 12:02
应该不只是转速变低了,   电机的功率,转矩等都会下降,
06-09-29 12:46

引用 iqis000 在 2006-9-29 12:46:00 发言【内容省略】

那50hz的电机用在60hz电路里,会是怎样的情况呢?
06-09-29 13:01

引用 iqis000 在 2006-9-29 12:46:00 发言【内容省略】

在同等负载下会严重发热
06-09-29 13:29

引用 wangbingmei 在 2006-9-29 13:29:00 发言【内容省略】

那50hz 电机用在60hz电路中呢?
06-09-29 14:45
电机转速低 电机发烫
06-10-04 14:03