登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:请教
点击:796 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
海阔
如果有一个模拟量信号是测量压力这个信号离主控室距离较远比如有300米有没有什么好方法使信号传输的准确些.
06-09-12 16:28
1楼
编辑
引用
管理
杨学武
可采用有源隔离期 一举多得,便宜的加一个信号中继器
06-09-12 17:07
2楼
编辑
引用
管理
xinjihua
二线制压力变送器!
传送2KM也没有问题.
06-09-12 17:12
3楼
编辑
引用
管理
海阔
我们厂使用的是4到20MA的电流信号,但我想当电流通过导线时,如果导线过长将会产生一个阻值会对信号构成干扰
06-09-12 17:21
4楼
编辑
引用
管理
xinjihua
电流信号的特点就是抗干扰能力强!
同时信号不会受到引线电阻的影响.
通常显示控制仪表或DC S系统的输入采样电阻为250欧姆,将电流信号转换为1~5V的电压信号.而24V供电的压力变送器的带负载能力为500欧姆左右,请问,300米的导线电阻会大于250欧姆吗?除非导线电阻大于300欧姆以上,才会对信号产生影响,而且还是在大信号输出时!
06-09-12 20:09
5楼
管理
fengyoudong
该帖内容不符合相关规定!
06-09-12 20:58
工控新闻
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
四月工业自动化领域动态全览!
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
更多新闻资讯