登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:老信致广大求学同行的回信,感谢大家的厚爱!!!
点击:5973 回复:40
楼主
编辑
引用
管理
xinjihua
勤上论坛多看帖,
自有高人把题解;
尔等盛情难推却,
网论问答互相学.
06-09-05 15:02
1楼
编辑
引用
管理
会跑的鱼
永远支持老信!!
06-09-05 15:06
2楼
编辑
引用
管理
shadowhao
建议信老师有空也可以写写博客!文采不错哦
06-09-05 17:15
3楼
编辑
引用
管理
wujiandong88
支持老信!!昨天您给我的回帖3*240mm2够了能跟我具体讲一下吗 (一个服装秀 三相450kw 需要多少平方的电缆 谢了)
06-09-05 21:21
4楼
编辑
引用
管理
wujiandong88
支持老信!!昨天您给我的回帖3*240mm2够了能跟我具体讲一下吗 (一个服装秀 三相450kw 需要多少平方的电缆 谢了)
06-09-05 21:22
5楼
编辑
引用
管理
xinjihua
针对三相电机来讲,3*240平方足够了.主要考虑长期连续运转.
对于你讲的服装秀,主要负载是灯具.应该合理的分配负载,尽量达到三相平衡!
每相150KW左右,单相电流在400A左右.用3*185平方就可以了.
06-09-06 09:39
6楼
编辑
引用
管理
liujianhai
老信,谢谢了!!
06-09-06 12:32
7楼
编辑
引用
管理
wujiandong88
信老师你好,你说的400A正好和表显示的一样.我是新生您能告诉我咋计算的吗?有计算公式吗?还有三相动力我一般按2A/KW计算可以吗?但这样一来450*2=900A 信老师你说240就够我想是不是我的方法不对您能具体分析一下吗?真的很感谢您~~~~
06-09-06 12:55
8楼
编辑
引用
管理
情牵一线
信老师我敬佩你,永远支持你!!
06-09-06 13:05
9楼
编辑
引用
管理
xinjihua
引用
wujiandong88
在 2006-9-6 12:55:00 发言
【内容省略】
按4A/mm2计算即可.
06-09-06 15:02
上一页
下一页
工控新闻
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
更多新闻资讯