主题:怎样用触摸屏做温控

点击:8260 回复:16

我想用一触摸屏和FX2N-PLC做温控,能在屏上设定温度,炉子有四组炉丝加热,所以有四根热电偶,屏上要显示四组温度,请问哪位大侠能指点一下?用哪种触摸屏比较好?怎样把热电偶模拟毫伏电势显示成温度?先有礼了!
06-08-26 10:52
加PT模块就可以了吧?
06-08-26 12:24
如上所说,要么加PLC,再加温度采集模块,采集的温度通过PLC给触摸屏显示,要么加带有通讯的仪表,将仪表与触摸屏直接通讯,采集的温度就可在触摸屏上显示出来了。
06-08-28 09:09
我这里有现成程序.如需请联糸:dchdz@public.qd.sd.cn
qq:641672040
06-10-11 09:40
偶给您提供一个方案:
选择一块温度仪表,可以输出模拟量,然后再选择维控的HMI(目前只有维控的HMI可以和国内的仪表直接相连),维控可以支持主要厂家的仪表:百特、上润、宇电,昌辉、东辉等等。
一个HMI+一台仪表就可以实现你的要求。
你可以联系我:besiding@hotmail.com
06-10-12 16:26
可以使用两个三菱的FX2N-2LC温控模块,和一个FX2N系列的PLC组合 ,再加一个WEINVIEW的触摸屏就可以实现了。
06-10-13 13:58

引用 djwang2000 在 2006-8-26 12:24:00 发言【内容省略】

06-10-13 17:00
FX2N-PLC加模拟输入模块(FX2N-4AD)和模拟输出模块(FX2N-4DA)就可以了
编程时采用FROM和TO指令
06-10-13 19:30
PLC+触摸屏+温度采集模块(带通信的)
可以联系我谢谢!  yo-kei@163.com
07-07-30 12:40
这个很简单啊!
http://www.chilon.cn/
08-02-20 21:36

上一页下一页