登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【求教】地线为什么发热????
点击:4865 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
yanhongyaner
请高手指教!!!
我是一名煤矿技术工人,我们综掘机是在铁板进行维修的,维修完毕通电试运行是发现电源的接地线发热。
注:铁板是焊机的地端。
焊机停掉后正常。
不影响正常运行
最后修改:
2006-12-6 13:32:48
06-08-23 12:39
1楼
编辑
引用
管理
会跑的鱼
还有其他方面的情况产生吗?
06-08-23 14:06
2楼
编辑
引用
管理
小彭王爷
谐波!
06-08-23 17:02
3楼
编辑
引用
管理
xinjihua
系统接地不良!
06-08-23 17:14
4楼
编辑
引用
管理
haidefeitian
焊机的二次线是否有一相没到现场,未与施焊工件连接?这样做很危险!
06-08-23 17:24
5楼
编辑
引用
管理
jxftyd
看看二次线接线桩头是否和电焊机外壳相碰了,或者和楼上的所说,二次线有一相没直接到焊件那
06-08-23 18:39
6楼
编辑
引用
管理
xinjihua
系统接地解决好的话,就不会发生此类情况!
06-08-24 05:10
7楼
编辑
引用
管理
cymuse
焊机的地线没接触好及接的地方不对,造成焊机电流从其它地线通过,后果会很严重!
06-08-29 14:43
8楼
编辑
引用
管理
杨学武
出现单相接地短路时也会有此现象
06-08-29 16:20
9楼
编辑
引用
管理
wgshgx
就是接地系统不好。如线小,接头过多,接头接触不良等
06-08-30 10:49
工控新闻
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
更多新闻资讯