登录
首页 传感器论坛
回帖 发帖
正文

主题:热电阻显示到DCS的温度比就地温度表的就地温度高4度怎么解决啊???

点击:7182 回复:30

除氧器的水箱上热电阻到DCS电脑显示的温度是106度,而就地温度表的显示温度是101左右,领导叫这两个测点一致,怎么解决啊???表情
06-08-16 21:56
导线电阻造成的误差.
06-08-17 13:35
现场加温度变送器,将温度信号转换成4~20毫安的标准电流信号进行传送.
06-08-17 13:39
采用三线制接法
06-08-17 14:43
若三线制解决不了时,再用温度变送器.
06-08-17 15:27
5楼
该帖内容不符合相关规定!
06-08-17 16:07

引用 xinjihua 在 2006-8-17 15:27:00 发言【内容省略】

如果嫌麻烦,如果100度是经常显示的温度,如果想胡浓过关,就在PLC里减差值再去显示,一般客户都这样要求对应。还有一条,工艺对这个温度的精度要求不高
06-08-17 16:19
主要看现场的具体要求来确定实施方法.
若精度要求高,就用温度变送器,若要求不十分严格,在DCS里减去差值再显示是可行的.
最后修改:2006-8-18 17:28:59
06-08-18 17:24
hehe  !
06-08-18 17:36
感谢各位的解答,我这里用的是3线制,我已经直接从DCS里减去了4度,嘿嘿
06-08-18 21:33

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯