登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:OMRON CPM1A的PLC为什么出现ERR灯亮?
点击:24939 回复:29
楼主
编辑
引用
管理
思南
最近有几个月先后出现两台CPM1A-40的PLC故障红灯ERR常亮,无法连机,不知道是什么原因引起的?拆开里面没有什么灰尘,更没有烧焦的现象,奇怪,顺便说一下,这两个不是装在一个地方,最近也没有打雷。
今后怎样可以避免CPU出错?谢谢!
03-10-30 16:47
1楼
编辑
引用
管理
dishaoyue
我也想知道,这个月我们有个现场的CPM2A的PLC说什么也不工作了,于是寄了个传好程序的给他们,一换上就正常,可把那个旧的换回来后,一通电发现什么地方也找不到错,运行的很良好。正纳闷呢。
03-10-30 18:05
2楼
编辑
引用
管理
心情
有没有人为因素啊
03-10-30 18:10
3楼
编辑
引用
管理
dishaoyue
我那个情况我也很怀疑如同心情大姐所说的那样,一直怀疑是有人拿它研究,用编程器什么的把PLC换到了STOP状态又没有换回来,可是我告诉过他们断下电再看看。可是他们告诉我断电后再上电还是一样的。也不好问的太多,反正把他们的生产问题解决了就行了。
03-10-30 20:59
4楼
编辑
引用
管理
思南
可以排除人为因素。纳闷。最关键是客户还问:是怎么造成的?有什么办法避免?
对了,PLC标签上显示是97年的,设备是98年投入使用的,Made In Japan
03-10-30 22:51
5楼
编辑
引用
管理
利昌機電
1.先將檔案備份
2.用cx-p編輯DM區域將數據另外儲存.將原程式的DM區域全部填上0000,存檔.
3.用程式書寫器清除所有區域.
4.cx-p傳回程式
這玩意就是這樣
03-10-31 18:23
6楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
03-11-01 22:06
7楼
编辑
引用
管理
sea_horse2000
斑竹,楼上的兄弟说的办法可以试一试!有时候这东西就是这样的,没原因!
03-11-04 10:46
8楼
编辑
引用
管理
思南
根本就不能联机啊,用手提电脑如此,用编程器也如此,现已买新的输程序换上了。估计是CPU板坏了。
03-12-11 09:49
9楼
编辑
引用
管理
caizichao
CPU板壞了是有可能的.我以前就遇到這一情況.
03-12-11 10:55
上一页
下一页
工控新闻
倍福 | CX7000嵌入式控制器产品系列再添“新成员”
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
尼得科驱动(CT)推出五年质保服务
Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
菲尼克斯电气携手阿里云,打造云化PLC解决方案
VisionChina2025(上海)机器视觉展亮点提前看,抢定展位共探商机!
ABB发布新一代中压变频器ACS8080,助力提升工业性能与可靠性
更多新闻资讯