登录
首页 变频器论坛 安川YASKAWA
回帖 发帖
正文

主题:安川616G3过电压问题

点击:1906 回复:4

大家好:
      请教一下,616G3 11KW用在拉丝机变频调速上。最近出现了一个问题,在变频器运行到0.5--1个小时左右的时候,变频器就会跳脱,并且显示过电压故障,重新启动后故障如故。经进一步检查发现是触发电路版有毛病。但是不知道具体坏在哪。本人是个刚工作的新手,望各位多赐教!
      谢谢!!
06-08-04 22:24
我们这里可以帮您维修,价格合理,HP:13816458628.有时候是主板问题,只有原厂出来的人,才知道是怎么一会事.
06-08-21 16:11
你在哪里?深圳可以找我
06-12-07 15:25
我们提供维修服务,价格低速度快,给检修报告,13554928277
06-12-12 17:43
4楼
该帖内容不符合相关规定!
06-12-27 16:29

工控新闻